    管道需要保温,那么在穿墙时套管尺寸如何确定呢?是否穿墙部位不用保温呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般穿墙套管都要比管道大两号,加上保温厚度穿墙套管管径不够的话就应该再加大,保证管道保温的连续性。

    2011-03-15 11:55:26 

  • 穿墙的部位也要做保温的,加上套管的厚度好了

    2011-03-15 11:52:27 

  • 套管比管道大两号,也就是说管道是50的,套管就是75的,一般保温是30-50mm厚的。所以,穿墙管道在套管里面部分是不能安装保温材料的。 *****穿墙部位不用保温了。

    2011-03-15 14:26:51 

  • 套管要比管道大两号,穿墙管道在套管里面部分要把保温材料碎料在管道周围填实。

    2011-03-15 17:09:24 

  • 1、管道需要保温,那么在穿墙时套管尺寸如何确定呢:大于2级管道直径,不如25的管,穿墙套管要用40的或50的。 2、是否穿墙部位不用保温呢?:填塞保温棉等