hyhy4142 2011-03-15 14:13:31 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 507查看 2回答
板钢筋问题
第一个图的钢筋信息是L7-150 这个是一个凸出的窗子的板 我想问下这个板上面是不是只有一层一个方向的受力钢筋L7-150 下面就画成另外一个方向的负筋?为A6.5-180问题补充:意思是不是说这个板只有一个方向的受力钢筋,没有负筋 然后在板受力钢筋里面的分布那里输入A6-180 但是只有板负筋里面才有分布钢筋啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一个图的钢筋信息是L7-150 这个是一个凸出的窗子的板 这个板上面只有一层一个方向的受力钢筋L7-150 ,下面的在负筋属性里的分布筋处输入为A6.5-180
2011-03-15 14:19:46
-
你好;是的只有一个方向的受力筋,另一方向是分布筋A6.5-180,不是负筋。 你可以用多种方法解决,1、按负筋定义这个受力筋,2、在汇总计算后的编辑钢筋里添加分布筋等等方法。
2011-03-15 14:21:18