• 预应力钢筋问题!

    请问图纸中的预应力钢筋这样表示: 8-2UY@400 2UY表示2条15.2的绞线,在软件的单构件输入中的钢筋直径找不到15.2的,只有1*7-15.2的,怎么办呢?还有15.2的每米有多重呢?算量时板预应力的长度又怎么算呢?是否按平面长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只有1*7-15.2的,就如此输入,计算汇总以后,再变换回来。15.2的每米重=直径的平方*0.00617.算量时板预应力的长度是按平面长度。 两端的长度要算至外皮,再减保护层。

    2011-03-16 07:51:45 

  • 你好:目前软件还不好处理钢绞线,在单构件里输入也只有你自己定义一种标志作为是钢绞线,长度是按每根计算的,因为跨度不同时钢绞线布置时的起拱的坡度是不同的。 请问两端的长度要算多少呢? 伸出长度应根据张拉设备和锚、夹具的具体情况确定。1、采用螺丝端杆锚具,用张拉机张拉:L=H+h+10mm式中H——螺母高度mm、h——垫板厚度。这里只说一种,有五种锚具方法。

    2011-03-16 07:51:58 