• 柱直筋长度小于0

    问题: 1.什么情况才会出现这种状况? 2.该怎么修改?(说明:柱子每层配筋都不一样,所以不能把这层柱子画到别的层,通过调整标高来修改。)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 通常出现这种情况是因为其他构件将柱纵筋扣掉了。 例如基础过高,已经等于或高于上一层柱时,就会出现这种情况。 具体还要看你工程的具体情况了。 *因为不知道工程的具体情况,所以也不好说应该怎样修改。

    直筋

    2011-03-16 15:10:12 

  • 第一问我没研究出来,支持一楼解释。 在你的单层输入时,如果柱子信息也没输错,而且没有特殊说明的情况下,软件会默认标高的,不存在修改啊。 如果要修改也只能是一层一层的修改了,你可以按F3批量选择,在绘图界面“属性”菜单中一次性修改相同构件信息即可。

    2011-03-16 15:11:46 

  • 出现这种状况的原因就是你的柱子的净高度太小了,无法满足软件默认的钢筋锚固长度,所以计算时出现这类提示。但按你说的每层的柱子钢筋不一样,无法从下一层绘制到需要的层,你只能是试着把柱子净高加大,也就是把柱子加长点,重新计算,但这样工程量就有偏差了 这种情况通常都出现在工程的斜屋面层中

    2011-03-16 16:13:34 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看