• 关于次梁加筋的几个问题

    各位老师好,我梁图上说明在主梁上次梁两侧均设6道附加箍筋,每侧3道,间距50,直径肢数同梁;次梁相互作用处没侧设置2道附加箍筋。请问老师:1、图1处(最右边角处,主梁与次梁相交的地方,或者是次梁与次梁相交)这个地方需要设置加筋吗?2、图2处(本层梁最上或者最下的位置,主梁与次梁,或次梁与次梁相交)这些位置需要设置次梁加筋吗?3、图3处,屋面折梁相交的地方需要设置次梁加筋吗?

    折梁

    梁图

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图1处(最右边角处,主梁与次梁相交的地方,或者是次梁与次梁相交)这个地方需要设置加筋。2、图2处(本层梁最上或者最下的位置,主梁与次梁,或次梁与次梁相交)这些位置需要设置次梁加筋。3、图3处,屋面折梁相交的地方需要设置次梁加筋。