• 关于暗柱箍筋间距的问题

    昨天我做的项目发现了问题,暗柱箍筋数量问题,我的层高是2.9米,暗柱箍筋是A8@200,手算的话,那箍筋数量是层高除以箍筋间距,得出箍筋数量。但在广联达钢筋算量的时候,暗柱箍筋数量不是层高除以箍筋间距的数量,而且箍筋数量多出了一倍,如下图,我查看了编辑钢筋里箍筋的根数计算公式,公式是这样的,Ceil(2.3*59*14/min(5*14,100))+Ceil(950/200)+1,我就纳闷了,怎么就会多出一倍的箍筋数量呢,

    编辑钢筋

    手算

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件里计算是没有问题的,暗柱主筋按平法要求采用搭接连接时在2.3倍的搭接长度范围内箍筋按5D主筋的直径加密计算了。你手算时没有考虑这个,所以根数不同。

    广联达服务新干线

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-09-04 13:22:26 

  • 软件是按规范计算的,暗柱上、下部位都有加密区,加密区部位的箍筋是设计箍筋密度的一倍。

    2014-09-04 14:42:53 