• 暗柱的问题

    我要问的是关于在暗柱的已配筋之外还配有如拉筋的钢筋在暗柱旁,那拉筋是什么意思???那拉筋该如何处理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    关于在暗柱的已配筋之外还配有如拉筋的钢筋在暗柱旁,那拉筋是什么意思???针对你这个问题我是这么理解的,那是约束边缘构件,一般用于加强层,你在定义参数化暗柱时,选有一种暗柱边带拉构的暗柱形式,软件已经提供了这样的约束边缘构件的样式,至于旁边的那个拉钩,如果你的暗柱拉钩和这个拉钩是同直径的话,你就拉筋1或拉筋2里输上个数,直径和间距,软件会自动计算的,如果是直径不一样,就在其他箍筋栏输入。如果你是选择软件已经提供的约束边缘构件的样式,那你把垂直筋也输在暗柱的主筋里,比如暗柱是4c16的,墙垂直筋是4c12的,你就输成4c16+4c12的,软件会把你已算的墙筋扣减的。你要注意的是,你不选约束边缘构件的样式,就选正常的参数化暗柱,是不会扣减墙筋的。 拉筋在其他钢筋里输入也行,只要数量对的一样的算。

    2011-03-18 09:19:42 

  • 一般是输入拉筋的排数及间距如:2A@150

    2011-03-18 10:35:25 

  • 你描述的属于剪力墙边缘构件,有【约束边缘构件】和【构造边缘构件】之分,具体可见08G101-5图集第69页。二者差别在于,【约束边缘构件】由“核心部位”和“扩展部位”组成,【构造边缘构件】则只有“核心部位”而没有“扩展部位”。软件中定义【约束边缘构件】时,应将“扩展部位”一起定义在暗柱构件中,具体可利用【截面编辑】功能处理。

    2011-03-21 14:08:16 

  • 那块约束边缘构件还是按暗柱来处理,画暗柱的时候把那块也画到暗柱里面,拉筋在其他箍筋里面输入

    2011-03-17 16:48:16 

  • 那拉筋,可以看成是箍筋的一支箍。那拉筋,在其他箍筋栏输入。

    2011-03-17 16:49:40 

  • 拉筋是构造钢筋,主要是增强主筋的整体性,固定主筋位置的作用,如拉接墙的内外两排钢筋,拉筋工地叫S勾,又叫拉钩,布置时要梅花形布置,间距一般为400,最大不能超过600,布置时可隔一道主筋拉一道

    2011-03-17 17:12:35 

  • 如果你选对了参数柱图形,根据提示,输入钢筋规格和个数就行了。

    2011-03-17 17:04:11 

  • 在构件拉筋栏里,按照图示输入拉筋相关信息即可。计算

    2011-03-17 17:36:43 

  • 多出的拉筋就是结构的需要,这与我们无关,是设计的考虑范畴。 你说的拉筋在其它箍筋表格内输入就行了

    2011-03-17 22:44:19 

  • 可以在其他钢筋中输入。

    2011-03-17 23:14:33 

  • 那块约束边缘构件还是按暗柱来处理,画暗柱的时候把那块也画到暗柱里面,拉筋在其他箍筋里面输入 一般是输入拉筋的排数及间距如:2A@150

    2011-03-24 12:54:22 