水里有的猫 2011-03-18 09:41:25 | 甘肃省 其他专业 | 2500查看 3回答
长距离输水管线中的跌水井如何套用定额
我公司施工长距离输水管线中的跌水井,应该使用建筑定额还是市政定额?我们认为应使用市政定额,但建设单位却让使用建筑定额,请问应该使用哪项定额?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题不在于应该用哪个定额,费用差役不大,为了搞好关系 这个不介于用建筑定额。如果是开发商的工程指定是建筑定额了 如果是市政单位可以用市政定额
2011-03-18 10:04:46
-
如果是生活小区以内的套建筑定额,以外的套市政定额。
2011-03-18 09:53:18
-
首先说明一下跌水井的功能: 设在排水管道的高程突然下落处的窨井。在井中,上游水流从高处落向低处,然后流走,故称跌水井。同普通窨井相比,跌水井需消除跌水的能量,这一能量的大小决定于水流的流量和跌落的高度。跌水井的构造有不同的设计,决定于消能的措施,其井底构造一般都比普通窨井坚固。 根据跌水井的功能,跌水井属于构筑物,应该套建筑定额。
2011-03-18 09:54:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看