• 墙顶拉接筋的计算范围

    结构说明中,填充墙与墙顶连接构造向图中,描述:墙顶拉接仅当墙长大于5米时设置A8@1500的钢筋。 如果内墙和外墙在一条轴线上,其中内墙为4.4米,外墙为1.2米,加起来是5.6米。是否需要计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的内外墙之间如果没有柱的话应该是按超过5米计算

    2011-03-18 14:11:38 

  • 墙顶拉结筋,要按照你的说明来计算,如果只是内墙墙长大于5米设置,那么就要区分下内外墙的区域,外墙自然就不计算。