lj****@163.com 2011-03-18 20:59:35 | 重庆市 其他专业 | 519查看 5回答
钢筋抽样钢筋混凝土现浇板
我想问一下,我在钢筋抽样软件中画楼板,是钢筋混凝土现浇的,图纸上的描述是:板厚150mm,配筋是A9@150双层双向,混凝土等级梁板为C30。 现在我应该在钢筋抽样中选择那个呢?如果选择现浇板,可是没有办法把配筋表示出来,如果不是选择现浇板,那我该选择哪个呢?相应的系数如何设置?请高手指点一下,我是新手,刚刚接触造价行业,也是刚刚接触广联达!谢谢啦!真诚求教!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳操作步骤: 1、定义“现浇板”:输入板厚,混凝土强度,设置好马凳筋。假如名称定义为《B1》 。 2、定义“板受力筋”:选择“底筋”,钢筋A9@150 。假如名称定义为 《A9@150 底筋》。 3、再定义“板受力筋”:选择“面筋”,钢筋A9@150 。假如名称定义为 《A9@150 面筋》。 4、进入绘图输入界面:a、在设计图指定轴线间画好定义的现浇板《B1》; b、在现浇板《B1》上分别画上《A9@150 底筋》和《A9@150 面筋》。 这样就把钢筋画上去了。汇总计算后,你可以查看一下软件计算出的板筋是否正确。
2011-03-19 20:27:01
-
单构件里面有参数楼梯的计算。
2011-03-19 00:42:22
-
选择现浇板构件,定义好厚度以及马凳筋。 然后切到受力筋去布置A8-150的双层双向钢筋。
2011-03-18 22:10:44
-
1、你先定义板,绘制 2、定义受力钢筋-----底筋----面筋---然后分别绘制----汇总计算即可
2011-03-18 22:17:56
-
1、定义“现浇板”:输入板厚,混凝土强度,设置好马凳筋。2011-03-24 14:06:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看