坏坏惹人爱 2011-03-19 08:08:12 | 广东省 其他专业 | 988查看 4回答
关于砌体拉筋的问题
在做二次结构时,砖墙与混凝土柱之间一般要设置砌体拉筋。我是施工方的,对现场比较熟悉,一般这种拉筋我们现场施工都是做植筋处理的,但是我在与甲方对量过程中,甲方不让算植筋开洞的钱,说是预埋的,但是我就提出如果是预埋的话,那么混凝土柱的模板损耗就会增加同时拆模的难度也会增加,要做一些调整,但是甲方的人又说这个定额已经综合考虑了。对于以上问题如何处理比较合适,请各位前辈多多指教
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳甲方说的是有道理的,对于砌体拉图纸上有要求时,就不能再算植费用。除非是是增加墙体部位的接合处处,才能按植筋计算,但也需要有办理相关的手续。
2011-03-19 08:20:53
-
定额没有综考虑了拉结筋的植筋,这是施工方法和工艺(可以预留短筋,再搭接),一般在施工组织设计中应该明确砌体拉筋、构造柱处理方式及计价方式; 采用植筋一般要先征得甲方认可工艺及价格,否则可以不予计价; 一般砌体拉结筋为Φ6,植筋市场价是一般0.8元/个左右; 按预埋处理增加长度=(搭接)300+(墙内)180+(弯钩)12.5*6+40=595mm=0.595m*0.26=0.1547kg*4.8=0.74元/个(未取费!!!)。 若当地植筋市场价为0.8元,就别计较了。
2011-03-19 08:58:31
-
是的,拉结筋要预埋才对,植筋是对没有预埋的补救措施。 如果没有预埋的原因属于甲方,这部分费用应该签证追加造价的。
2011-03-19 08:25:06
-
我是乙方的。。但是在你这个问题上,我也同意甲方的回复。。。图纸没有说明是用植筋,一般都是预埋的。。。
2011-03-19 08:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看