• 钢筋下料与算量的差别

    钢筋工下料是按根算的吗?如果钢筋定尺9米,实际用6米,那剩下的3米,是不是废了?我是预算员,算的钢筋量根钢筋工下的料有差距, 那我要采购钢筋的话是不是不能根据我算量算出的量买?怎么调节?一根一根统计看用多少? 还有一个问题,如果暗柱没有注明加密区,就是比如c8@200,那是不是不用加密?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,钢筋预算是与钢筋下料不同,但是钢筋预算出来的钢筋加上钢筋损耗基本可以满足现场用量。另外暗柱箍筋没有标注加密就不用加密,但是主筋搭接部位就要按规范要求加密哦。

    2014-09-19 08:25:16 

  • 钢筋工下料不是按照根算的,他也是和我们预算抽样一样的。定尺9米,实际用6米,那剩下的3米会调节到其他地方使用的,绝对废不了,例如你商场用了6米,你上面还有3米高的楼层,那么他就可以直接用了,即使3米不够数,也可以用其他技术手段,让他合理利用的。你根据工程量算出来的量,可以指导采购的,但是你要同时可以利用广联达钢筋管理软件审核料单的功能,做到 下料优化,对钢材使用情况进行实时管控,利用软件也可以出采购量的。暗柱没有注明加密区,但是构造要求,也需要设置加密的,虽然图纸没有设计,但是设计引用了图集规范了,你也可以参照图集设置。