• 刚性防水套管安装问题

    厂房内排雨水,雨水斗下安装雨水管,雨水斗下需要安装刚性防水套管吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先雨水斗下不需要安装刚性防水套管; 2、雨水斗下安装雨水管,是相互连接使用的两部分,雨水由厂房屋面流到雨水斗,再由雨水斗流入雨水管,由雨水管排到室外集中排水系统,雨水斗相当于管道的管件的作用,起过渡作用; 3、刚性防水套管通常用于管道过混凝土墙或地下室墙时加设在管道之间的套管,一般图纸都有具体的设计要求;

    2011-03-21 10:55:39 

  • 如果没有防水要求,不需要加防水套管

    2011-03-21 10:23:59 

  • 刚性防水套管一般是在地下室中出现的,对于防水要求比较严格的会使用;雨水排水管中一般不安装刚性防水套管。

    2011-03-21 10:27:45 

  • 厂房内排雨水,雨水斗下安装雨水管,雨水斗下不需要安装刚性防水套管。

    2011-03-21 11:28:15 

  • 雨水斗的上口与屋面平,所以下面与雨水管连接时,不用套管。

    2011-03-21 11:29:36 

  • 我不大看懂啥意思,但是只要一点:出墙管道,有防水、震动要求的都要加刚性防水套管。

    2011-03-21 10:16:05 

  • 不用安装刚性防水套管。