• 剪力墙水平筋锚入暗柱的长度

    剪力墙水平筋锚入暗柱的长度,一定都是到端部再加15d吗?如果暗柱很长呢.,已经远远满足Lae的要求了? 我问我们的总工,他说要根据水平筋的直径与暗柱的箍筋直径来判断,如果水平筋的直径与暗柱的箍筋直径相近,就直接锚入锚入Lae就可以了,如果两者的直径相差较大,就需要锚入到端部再加15d.真是这样吗?那暗梁呢?暗梁的主筋和腰筋也是锚入暗柱端部再加15d吗? 现在网上有很多说法,我想得到一个准确的结果,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙的“暗柱”不是通常意义上的柱,它只是剪力墙的一部分,构造措施而已。学过结构设计的人会知道,在计算剪力墙竖向承载力时,是不考虑暗柱比普通墙体大出的承载力的。因此在计算剪力墙水平筋和梁筋时要有意“忽略”暗柱,将暗柱看做普通剪力墙,必须深入到端部再加15d弯钩,(不论暗柱箍筋是多大,剪力墙水平筋与暗柱箍筋不存在“搭接”)。至于梁筋,梁底下必有洞口,锚固长度从洞口边缘算起,够一个锚固长度即可,不需要15d弯钩。要想彻底理解暗柱的意义,建议看看陈青来教授关于《钢筋平法标注的解释》,并结合《高层建筑结构设计规范》,必能通透。

    2011-03-22 00:28:13 

  • 这是规范里面的做法,建议你去找本03G101图集看看,里面很详细。

    主筋

    2011-03-21 17:46:32 

  • 你好:水平筋不可以说是锚入暗柱内,因为做法都是水平筋布置在暗柱的外侧,暗柱是墙的加强带,也属于墙必须伸到端部后再弯15D弯钩。暗梁布置有暗柱内可以以暗柱为支座,也可以伸到端部。具体做法按图纸要求。

    2011-03-22 07:47:30 

  • 剪力墙水平筋要伸至暗柱对边弯折15d,位于中间层暗梁纵筋端部锚固同墙身水平筋,位于顶层的暗梁,上部筋伸至梁端下弯Lae,下部钢筋端部锚固同墙身水平钢筋。若与连梁重叠,上下部钢筋与连梁纵筋搭接max(Lle,600).

    2011-03-22 15:29:44 

  • 剪力墙水平筋锚入暗柱的长度,不能直锚的情况才弯锚的。

    2011-03-21 17:38:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题