朱国祥 2011-03-21 22:09:57 | 江苏省 其他专业 | 679查看 4回答
天棚抹灰的问题和钢丝网片的问题
1、楼梯处的天棚抹灰工程量是否为楼梯的水平投影面积*1.18,而楼梯休息平台板以及楼梯间楼层标高处的楼层板的天棚抹灰要另计算(计算时扣除300mm)?请问这样理解对吗 2、墙体不同材料搭接处要有抗裂措施。请问这里搭接处是否包括框架梁(或圈梁)跟填充墙之间?构造柱与墙体之间?搭接措施具体用钢丝网还是耐碱玻纤网格布是根据施工组织设计确定还是如何如何确定的呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼梯处的天棚抹灰工程量是否为楼梯的水平投影面积*1.18,而楼梯休息平台板以及楼梯间楼层标高处的楼层板的天棚抹灰要另计算(计算时扣除300mm)?请问这样理解对吗 楼梯休息平台板已包含在内,楼层标高处的楼层板的天棚抹灰要另计算。计算划分是和楼梯面积划分一样。 2、墙体不同材料搭接处要有抗裂措施。请问这里搭接处是否包括框架梁(或圈梁)跟填充墙之间?构造柱与墙体之间?搭接措施具体用钢丝网还是耐碱玻纤网格布是根据施工组织设计确定还是如何如何确定的呢? 包括框架梁(柱)跟填充墙之间,不包括构造柱、圈梁等二次结构与墙体之间。具体用钢丝网还是耐碱玻纤网格布要参照设计说明。
2011-03-24 14:49:52
-
1.你的理解是正确的 2.只包括框架梁 框架柱。不包含圈梁构造柱 过梁。可以用钢丝网 也可以用网格布,看图纸要求
2011-03-21 22:16:28
-
计价规范好象要求以展开面积算。
2011-03-22 15:46:29
-
1.不管是乘1.18或者1.15这都是经验数值,不是很精确,当然一般预算这样算也没大问题。 2.墙体不同材料搭接处要有抗裂措施,设计这样要求的话你应该把砖墙和框架梁、柱,也包括构造柱圈梁之间的搭接长度都算进去。软件中的钢丝网长度代码也是都考虑了这些的。具体选材一般设计会说明,
2011-03-21 23:09:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看