1#狙击手 2011-03-22 09:55:26 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 1217查看 3回答
楼梯平台板用现浇板定义,套现浇楼梯做法,汇总计箅后,只有模板面积,而平台板投影面积为0,请大侠赐教
问题补充:图形算量中,我画好楼梯平台和梯段(分别用现浇板和直形梯段定义,套现浇整体楼梯做法),组合成楼梯后,在楼梯工程量表中,选择投影面积代码和模板面积代码,汇总计算后,发现模板工程量正确;而楼梯工程量不正确,通过查询工程量,发现软件不但计算了整个楼梯投影面积,同时软件把平台和梯段的投影面积分开计算后再一次并到楼梯投影面积中(即楼梯工程量增加一倍)。这显然不正确 ,那位大侠能否给予帮助,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼梯的休息平台和梯段整个按投影面积计算模板工程量,而你定义的现浇板是没有投影面积说法的。
2011-03-22 10:10:05
-
楼梯是按整个楼梯定义的,不分平台板
2011-03-22 09:58:30
-
楼梯绘制好后 如果用现浇板绘制的 需要组合后才会有投影面积
2011-03-22 13:58:17