• 剪力墙的锚固的若干问题

    剪力墙水平筋锚入暗柱的长度,一定都是到端部再加15d吗?如果暗柱很长呢.,已经远远满足Lae的要求了? 我问我们的总工,他说要根据水平筋的直径与暗柱的箍筋直径来判断,如果水平筋的直径与暗柱的箍筋直径相近,就直接锚入锚入Lae就可以了,如果两者的直径相差较大,就需要锚入到端部再加15d.真是这样吗? 那暗梁呢?暗梁的主筋和腰筋也是锚入暗柱端部再加15d吗? 现在网上有很多说法,我想得到一个准确的结果,谢谢,问题多了点,麻烦你帮我分析下,万分感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:水平筋不可以说是锚入暗柱内,因为做法都是水平筋布置在暗柱的外侧,暗柱是墙的加强带,也属于墙必须伸到端部后再弯15D弯钩。暗梁布置有暗柱内可以以暗柱为支座,也可以伸到端部。具体做法按图纸要求。

    2011-03-22 10:22:07 

  • 剪力墙暗柱只是剪力墙的加强部位,剪力墙的水平钢筋必须是伸到暗柱端部后再弯折15倍钢筋直径,只有是剪力墙端柱才存在锚固的说法,仔细看一下图集吧

    2011-03-23 11:39:25 