国东 2011-03-22 12:13:44 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 474查看 6回答
GCL2008中带外保温的墙体怎么定义
我们东北地区外墙多采用外保温 我今年的工程外墙结构是(由里到外)370多孔砖承重墙--60MM厚苯板保温--90厚多孔砖保护墙 像这样的墙体在GCL2008中怎么定义
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您可以采用墙中的保温墙处理,定义三个单元:左、中、右。左为90厚多孔砖保护墙,中为60MM厚苯板保温,右为370多孔砖承重墙。然后采用顺时针方向绘制即可 请及时采纳答案,否则会扣除贡献分
2011-03-26 11:13:51
-
我刚做了一个工程,地下室是这样的,只是你的是370墙体,我的是剪力墙,外围也是保温和保护墙,我具体的设置方法是: 1、定义370mm厚外墙体---绘图 2、在【保温层】中定义60mm的保温,将保温层绘制在外墙外侧 3、在墙体的构件中定义90厚墙体---将其绘制到保温层外侧 这样就可以了,但是这个保护墙的标高可能要修改,按图纸修改
2011-03-25 18:54:10
-
在墙体里有个保温墙 的构件直接在里面定义就可以了,先建立保温墙,再建保温墙单元就可以了
2011-03-22 12:27:37
-
外保温有专门的构件。
2011-03-22 12:27:52
-
按普通墙体定义。墙厚定义370+60+90;套上各种层次做法定额子目。
2011-03-22 12:20:48
-
第一步先定义370厚外墙绘图完成,第二步在“保温层”中定义60mm的保温层构件,可以画在外墙外侧,第三步在“墙”中定义90厚多孔砖墙画在保温层的外边,绘图时注意标高及墙体的位置,同时保温层构件的计算有些不精确,所以你还要在计算设置中进行修改设置,自已先画一段墙将以上三种构件全部绘制完成后,再检查一下它的计算结果,自己再多想想。
2011-03-22 16:37:16