suili0412 2011-03-22 14:51:08 | 辽宁省 其他专业 | 2352查看 2回答
直埋保温管接口保温问题
您好: 我想请教您一个关于热力管网的问题,直埋保温管接口保温数量是不是应该有两部分组成,一个是管道之间的接口保温,另一个是管件与管道的接口保温啊?比如管道接口保温数量是20个,热力管网还含有10个弯头,那么总的保温接口数量应该是20+10*2=40个,对么?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直埋保温管接口保温数量是不是应该有两部分组成,一个是管道之间的接口保温,另一个是管件与管道的接口保温啊?比如管道接口保温数量是20个,热力管网还含有10个弯头,那么总的保温接口数量应该是20+10*2=40个,这是对的。应该这样计算。
2011-03-22 14:54:18
-
单独计算接口工程量时你理解是对的,套保温管件和保温管道安装时这些已经包含了。
2011-03-24 06:29:36