• 框架结构与板相连的弧形梁套定额

    06定额里,有弧形梁定额,还有单梁与连续梁及有梁板定额,那在框架结构下与板相连的弧形梁要套什么定额,其理由是?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请看2010定额P207,有梁板的弧形梁按照有梁板子目计算。你的情况属于此规定,因此混凝土的浇注必须套有梁板的子目。

    2011-03-23 14:04:34 

  • 可以套弧形梁定额的,因为弧形梁定额比其它的要高,实际施工是也是有比较大的难度的。

    2011-03-23 11:12:16 

  • 对,你的理解正确只要是弧形的就算是弧形梁

    2011-03-23 12:19:04 