• 关于底板和独立基础钢筋布置问题

    如图1说明了钢筋布置型式B12@400双层双向,50%在独立基础处断开,50%为贯通 图2为布置平面图 这种情况在软件里如何处理?不知这样对不对? 筏板先按B12@400双层双向布置,在独立基础里 扣减板/筏板面筋处选择 是 汇总计算,再把筏板布置的主筋也就是B12@400和独立基础锁定,然后在筏板里再布置 B12@400,这样对不对? 有没有更好的方法呢?

    筏板面筋

    双向布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个可以在计算节点设置中,找到筏板与独立基础设置项在其中选择正确后,按正常的画上,软件会自动处理的。

    2011-03-23 14:51:32 

  • 就按筏板钢筋布置,错开是施工现场需要注意的事情,对于错开是不影响我们钢筋量计算的。 “50%是截断的啊 也就等于是直锚假定独立基础是4000*4000米的,一边直锚550,4000-550*2=2900,也就说是2900范围内此钢筋是没有的,所以不能正常布置钢筋吧?”那这就要采用“自定义”画线布置。 “自定义也不行吧?独立基础的可以处理,但是独立基础处如何处理呢?一半断开一半联通的。。。”你是否是不贯通的是中间部分,是的话自定义布置的就是这些钢筋。 “打错了,独立基础之间的可以处理,独立基础处没法处理”间距是400,那么不贯通部分实际上间距就是200。