• 软件里计算梁下部钢筋时计算的是通长筋加接头个数。但是在图集里梁下部筋是一跨一锚的,请问这是怎么回事?

    软件里计算梁下部钢筋时计算的是通长筋加接头个数。但是在图集里梁下部筋是一跨一锚的,请问这是怎么回事?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如需一跨一锚固,可以把底筋在【原位标注】中分跨输入。

    2011-03-25 15:15:21 

  • 你可以按一跨一根梁设置

    2011-03-23 15:22:18 

  • 你好:如果你想按每跨一锚固计算,把梁底筋都在原位标注里输入就可以了。 实际施工大多数是按一跨一锚的,不过现在有了直螺纹接头可以连起来了。 在支座附近是可以连接或者搭接的。

    2011-03-23 15:27:31 

  • 每跨一根梁设置不要全设置

    2011-03-23 15:28:22 