小萌 2011-03-24 11:59:49 | 北京市 其他专业 | 1612查看 3回答
电缆密封保护管
强电SC80的贯穿外墙 需用电缆密封保护管 型号怎么选择呢? 弱电3根PVC16穿外墙 用电缆密封保护管吗 型号怎么选择呢? 埋地的进户就需要电缆密封保护管吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳强电SC80的贯穿外墙 需用电缆密封保护管 型号怎么选择呢? 直接套用2-32定额子目即可。 弱电3根PVC16穿外墙 用电缆密封保护管吗 型号怎么选择呢? 如果弱电3根PVC16穿地下室外墙,就应该用电缆密封保护管,但实际是无法安装的,建议设计单位沟通更改材质。 埋地的进户就需要电缆密封保护管吗 如果进户穿越地下室且有防水要求的,应该电缆密封保护管的,没地按下室 的不用。
2011-03-24 12:08:18
-
强电SC80的贯穿外墙 需用电缆密封保护管 型号怎么选择呢?---保护管要大一个管径。 弱电3根PVC16穿外墙不 用电缆密封保护管。 埋地的进户就需要电缆密封保护管---不一定。根据设计。
2011-03-24 12:06:33
-
应该以设计要求为准。
2011-03-24 12:33:21