• GCL2008 梁柱抹灰

    在GCL2008中梁、柱的抹灰、保温还用不用专门去定义?我定义了,但计算一直是0。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在软件中不是独立的柱就不用单独去定义画图了,你在定义墙面装修的时候就已经计算梁柱的外露面积了。

    2011-03-24 13:39:36 

  • 如果是附墙柱,其抹灰,计算在墙面中了;天棚上的梁,合并在天棚抹灰面积中了。单独的柱和梁的抹灰要单独定义。

    2011-03-24 13:40:32 

  • 计算一直为0的原因有很多种, 第一:柱是否为独立柱,有衣服构建的柱,工程量已经计算,不再单独计算。 只有独立柱才能套用独立柱装修功能。 第二:工程量表达式选择错误, 在独立柱工程量计算中,软件只能计算出独立柱周长、独立柱抹灰面积和独立柱块料面积,如果工程量表达式选择错误,计算结果也是为0

    GCL2008

    2011-03-24 14:41:31 

  • 在软件中不是独立柱就不用单独去定义画图了,外露柱面抹灰、保温已合并到墙面装修及保温中计算了;与板及墙相连的梁抹灰、保温,外露梁面抹灰、保温同样已合并到墙面装修及保温中计算了,不用专门定义画图的;室内天棚上的梁抹灰,软件按计算规则规定合并到天棚抹灰中就算了。如有疑问,汇总计算后,点查看计算式及三维扣减就清楚了。

    2011-03-24 14:48:33 