• 连梁的箍筋布置的间距不一样怎么处理

    连梁的箍筋布置的间距不一样怎么处理。可是定义时只能是一种间距。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:对于这种情况连梁里不支持输入不同间距的箍筋设置功能,所以一种是按平均间距设置输入,一种是按按手工分析的思路在其他箍筋里设置输入调整

    2011-03-24 15:26:49 

  • 你好:按照平法要求连梁的箍筋是没有加密区要求的,应该是你的图纸有问题了,请咨询一下设计人员,如果确实是的话,可以按一种间距定义,汇总计算后再调整一下。

    2011-03-24 15:18:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!