• 3.9m的单层建筑,综合脚手架考虑超过3.6m那部分的调整系数吗?

    3.9m的单层建筑,综合脚手架考虑超过3.6m那部分的调整系数吗? 地下一层2.8m,地上一层3.9m,综合脚手架怎样计算? 超过3.6m的层高部分需要计算脚手架乘以相应系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超过3.6米部分,计算满堂脚手架,层高大于3.6米小于等于5米时,超过部分面积乘以系数0.4计算超过部分的费用。地下一层2.8米,地上一层3.9米,综合脚手架按照地下2.8米的建筑面积加上地上层3.9米部分的建筑面积再加上3.9米乘以0.4。

    2011-03-24 22:15:21 

  • 考虑的,定额上有规定的,层高大于3.6米小于等于5米时,超过部分面积乘以系数0.4计算超过部分的费用。地下一层2.8米,地上一层3.9米,综合脚手架按照地下2.8米的建筑面积加上地上层3.9米部分的建筑面积再加上3.9米乘以0.4。 是的,只要超过了,就要计算。

    2011-03-24 15:58:09 

  • 超过3.6米部分,计算满堂脚手架。

    2011-03-24 15:48:28 