    2005定额中框架结构的楼房怎么套脚手架,我套一个外脚手架,再每层套砌筑脚手架?对不对?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    满堂基础A13-22*0.5 主体外脚手架A13-7或A13-8 室内主体A13-22(按面积) 室内砌体A13-20 还有电梯井架A13-。。、电动吊篮A13-26或A13-27 安全网、A13-29、A13-30 安全防护A13-39~A13-44 依附斜道、上料平台等 认真学习第十三章脚手架工程计算规则说明

    2011-03-28 09:29:44 

  • 2005定额中框架结构的楼房套脚手架,套一个外脚手架,再每层套砌筑脚手架,这样套是不完全对的,应该按建筑面积套综合脚手架。综合脚手架包括不了的,再套相应的单项脚手架。

    2011-03-24 18:39:35 

  • 应该按建筑面积套综合脚手架,其余的就套单项脚手架,综合脚手架包括外墙砌筑,装饰,内墙砌筑,超过3.6米就套满堂脚手架