3150 2011-03-25 09:46:56 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2298查看 2回答
填充墙怎么没有扣减剪力墙?
用填充墙覆盖了剪力墙,原本以为填充墙会自动扣减剪力墙,计算结果却只扣减的柱没有扣减剪力墙,工程设置-砼墙体积与填充墙体积扣减(1 扣平行相交填充墙体积,不扣非平行相交填充墙体积)。问题补充:图纸上是两端是暗柱,我为装修就用填充墙全部连起来了,最后汇总却出了问题,填充墙的量覆盖了剪力墙!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于暗柱属于剪力墙的加强构造,为剪力墙的一部分(没有剪力墙就没有暗柱的),套剪力墙相关的定额子目,所以在算量软件中暗柱是不需要定义画图的,暗柱的位置画上剪力墙即可,然后根据剪力墙的厚度套相关的混凝土墙定额子目即可。 暗柱的位置不能用填充墙画图的,只能用剪力墙画图的。 最新版本的算量软件,填充墙是优先级的,当填充墙与剪力墙重叠时,应该按填充墙计算,扣除剪力墙的。
2011-03-25 11:29:59
-
我认为还是你操作上有问题: 1、如果布置了砼墙的部分你将无法再布置上砌体墙,因为软件会提示你墙体不能重叠布置。也就不会出现你说的用砌体墙覆盖了剪力墙的一说。 2、根据你问题补充“图纸上是两端是暗柱,我为装修就用填充墙全部连起来了,最后汇总却出了问题,填充墙的量覆盖了剪力墙!”在图形算量中,暗柱应该并到剪力墙中去计算,你布置上剪力墙就可以,不是用填充墙来把暗柱连起来。 请你仔细检查一下自己的操作步骤。
2011-03-25 09:58:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看