• 剪力墙与暗柱的钢筋问题

    大家好,我是菜鸟,向大家请教以下几个问题 问1: 0.642%、1.283%及其他几个百分数分别是什么意思? 问2: C10@150剪力墙加密区的拉筋还是箍筋?在软件中如何设置这部分钢筋? 问3: 4C12是剪力墙加密区竖向钢筋吧?在软件中如何设置这部分钢筋? 谢谢大家!

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1、是设计计算出的配筋率;

    问题2、你这没有什么加密区或非加密区的要求,按设计要求的间距布置就可以了;

    问题3、是暗柱的纵向钢筋,可以选择相应的参数柱进行定义。


    竖向

    2014-09-21 10:42:28 

  • 大家好,我是菜鸟,向大家请教以下几个问题问1: 0.642%、1.283%及其他几个百分数分别是什么意思?问2: C10@150剪力墙加密区的拉筋还是箍筋?在软件中如何设置这部分钢筋?问3: 4C12是剪力墙加密区竖向钢筋吧?在软件中如何设置这部分钢筋?谢谢大家!

    问题1,是说拉钩的布置钢筋百分率,

    问题2,是约束别源拉钩;

    问题3,是约束别源钢筋。

    2014-09-21 10:47:27 

  • 1、这是配筋率,是指占总钢筋的多少比例。

    2、C10@150是指剪力墙箍筋和拉筋都是一样的。

    3、如图。

    答疑解惑

    2014-09-21 10:55:44 