ms101 2011-03-25 10:35:22 | 辽宁省 其他专业 | 1403查看 3回答
现浇钢筋混凝土带遇到过梁,钢筋是否断开
小型空心砌块,要求窗口上部及下部,布置现浇钢筋混凝土带,下部圆10是通常的吧,可是上部还有门窗过梁,那现浇钢筋混凝土带的钢筋要穿过过梁还是到过梁处断开? 谢谢啊!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳小型砌块墙,要求上部及下部,布置现浇钢筋混凝土带,现浇钢筋混凝土带与过梁时,可以把混凝土带上移到过梁的顶部拉通。 根据以往的施工经验,在不影响结构的情况下,可以采取适当的措施的原则,如我们在施工时,门洞口的位置,在砖的模数不合适时,可以适当移动门口的位置一样的道理。
2011-03-25 11:04:17
-
是用圈梁充当过梁。施工时是同时现浇的,只有在报价的时候,圈梁,过梁分别报价。。
2011-03-29 21:32:20
-
应该是圈梁代替过梁
2011-03-25 10:46:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看