• 关于梁集中标注下部钢筋搭接的问题

    03G101-1图集里面第60页 梁的下部钢筋在支座位置需要搭接Lae,但软件里面下部钢筋按通长算的,请问软件计算是正确的吗?请高手解释一下下部钢筋怎样翻样,我用的是最新版的钢筋软件
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件也可以单跨布置的,你不要集中标注,在原位标注的各跨下部筋位置输入就行了。

    2011-03-25 14:15:13 

  • 如果梁各跨截面高度相同,下部筋又是在集中标注中标注的,软件里面下部钢筋按通长算是正确的。如果梁相邻跨截面高度不同,则软件里面下部钢筋按通长算是错误的。

    2011-03-25 14:18:36 