• 板的分布筋问题

    大家好!请教大家一个问题: 在钢筋算量中,也就是现场中,如果一块板只有一个方向的底筋(如:Y方向布置),那么,底筋是否要布置分布筋呢? 钢筋平法中底筋是否有分布筋呢?

    平法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果一块板只有一个方向的底筋,那么另一个方向的就是分布筋,只是要把分布筋定义成受力筋布置 对呢,钢筋必须形成网片才行

    2011-03-25 16:18:10 

  • 底筋是不用分布筋的,分布筋是在负筋下的

    2011-03-25 16:14:40 

  • 只有一个方向的底筋,另一个方向就要重新布置底筋的(你说的分布筋),不然是没法均布、固定底筋的呀。

    2011-03-25 16:58:52 

  • 分布筋是用来固定受力筋的一种措施钢筋,如果象你说的板中只有一个方向的钢筋,应该布置分布筋。如果设计没有的话应该向设计提出。 如果设计没有标注应该向设计提出,让其确定采用何种钢筋及间距

    2011-03-25 16:19:41 

  • 平法施工中单向板中的受力筋为短向筋,长向筋是分布筋

    2011-03-25 16:32:31 