• 如何选定执行的定额

    北京市2001年定额中关于计算管道工程预算时,按管道的管径划分是执行第五册相关子目还是执行第八册市政管道子目,分别是这么说的,执行第五册定额:三、无缝钢管管外径>250mm、其它钢管直径>150mm的室外管道,按设计要求,执行第八册《市政管道工程》定额。执行第八册子目又说:二.无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册《建筑工程》或第五册《给排水、采暖、燃气工程》定额。 这两者之间是否有矛盾?到底应怎样执行相应定额呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    200 1北京预算定额讲座——给排水、采暖、燃气工程 第五册 给排水、采暖、燃气工程 主讲人:刘维(女) ...... 四.本册管道安装的界线划分,室内外管道划分:三章站类管道以站或机房外墙皮以外为室外管道.其他管道以建筑物外墙皮1.5m以内为室内管道.本册管道:无缝管直径大于159,铸管大于250,其他管道大于150室外管道执行8册市政管道.

    2011-03-25 22:38:43 