筱0晓 2011-03-25 23:03:57 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1972查看 3回答
剪力墙暗柱计算
手算剪力墙钢筋时 暗柱部位怎么计算 需要和剪力墙分开计算吗 还是只计算端部的箍筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:手工计算剪力墙钢筋时一般先计算暗柱,把一层里的暗柱算在一起,每个暗柱的型号是多少个,有几个是特殊的都要分清楚,暗柱里的竖筋、箍筋、拉筋都算在暗柱里;暗柱算好后再计算墙里的竖筋、水平筋、连梁等等。
2011-03-26 08:09:37
-
剪力墙墙端为暗柱时: 剪力墙水平钢筋:外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层、内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 剪力墙竖向钢筋=基础插筋+本层层高+伸入上层的搭接长度,个数扣掉暗柱; 暗柱纵筋长度=基础插筋+本层层高+伸入上层的搭接长度,箍筋按柱计算
2011-03-25 23:18:23
-
你好,端部暗柱,不管是纵筋还是箍筋都要单独出来计算,也就是说像计算普通柱子一样 而剪力墙的水平筋则要插入暗柱至柱外侧减保护层后弯折15D。纵筋则到柱边保持半个纵筋间距的距离开始计算!
2011-03-26 08:06:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看