虎妞妞 2011-03-26 11:31:20 | 河南省 其他专业 | 14607查看 5回答
管道绝热的工程量计算公式
安装工程中如何计算管道的绝热工程量,公式是?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以上计算软件是甲方用的,不符合实际,也就是说保温材料安装没有加安装膨胀系数,应该按定额上的公式计取:一、除锈、刷油工程: 1.设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L (1) 式中 π圆周率; D设备或管道直径; L设备筒体高或管道延长米。 2.计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 二、防腐蚀工程: 1.设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 2.阀门、弯头、法兰表面积计算式: (1)阀门表面积: S=π×D×2.5D×K×N (2) 式中 D直径; K系数,K=1.05; N阀门个数。 (2)弯头表面积: S=π×D×1.5D×2π×N/B (3) 式中 D直径; K系数,K=1.05; N弯头个数。 B弯头。90°弯头B=4;45°弯头B=8。 (3)法兰表面积: S=π×D×1.5D×K×N (4) 式中 D直径; K系数,K=1.05; N法兰个数。 3.设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: S=π×(D+A)×A (5) 式中 D直径; A法兰翻边宽。 三、绝热工程量: 1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (7) 式中 D直径; 1.033、2.1调整系数; δ绝热层厚度; L设备筒体高或管道长; 0.0082捆扎线线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式: (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时): D=D1×D2×(10~20mm) (8) 式中 D伴热管道综合值; D1主管道直径; D2伴热管道直径; (10~20mm)主管道与伴热管道之间的间隙。 (2)双管伴热(管径相同,夹角小于90°时): D=D1×1.5D2×(10~20mm) (9) (3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时): D=D1×D伴大×(10~20mm) (10) 式中 D伴热管道综合值; D1主管道直径。 将上述D计算结果分别代入公式(6)、(7)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式: V=[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1.5×N (11) S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N (12) 4.阀门绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N (13) S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (14) 5.法兰绝热、防潮和保护层计算公式: V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N (15) S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (16) 6.弯头绝热、防潮和保护层计算公式: V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B (17) S=π(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (18) 7.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式: V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ (19) S=2πr×(h+2.1δ)
2011-03-26 14:33:26
-
定额书上就有
2011-03-26 12:31:44
-
大圆的面积--保温层外计算的园,减掉小圆--钢管的面积,然后乘以长度就是了; 比较简单的可以直接查表的;
2011-03-26 11:42:21
-
1、管道绝热工程按实际做法,计算管道外表面积及保温体积和保温外外表面积; 2、可以下载一个计算软件,如:
2011-03-26 11:46:06
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看