• 梯柱从基础底到1.47,手算及软件布置的方法

    梯柱GZ1从基础底到1.47及GZ2从基础底到2.97,手算及软件布置的方法。请各位专家指点

    单构件

    手算

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:还有各位专家能讲解一下单构件法里的具体布置么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件计算,定义构造柱,绘图输入。手算计算砼体积,计算模板面积。 计算钢筋,,在软件中就是那么输入;手算,计算纵筋长度,要加上上下锚固,箍筋,按间距计算。 跟框架柱是一样计算。在单构件法中能布置这样的梯柱,中间是还要计算绑扎搭接,是非抗震的。

    2011-03-26 20:24:43 

  • 按常规画法布置上GZ1和GZ2,然后分别选中GZ1和GZ2,在属性编辑中将顶标高分别修改为1.47和2.97即可

    2011-03-26 21:25:33 

  • 砖混结构在钢筋2009中,首先在计算设置-砌体构造,把是否砖混结构勾选为是; 然后在基础层定义GZ1,软件默认底标高为基础底标高,在其他属性下拉菜单中,把顶标高-层顶标高改为基础底标高+1.47; 同样GZ2底标高不动,把顶标高-层顶标高改为基础底标高+2.97; 插筋构造-设置插筋勾选为纵筋锚固; 然后在图形里画即可,可以层层复制。 手工计算: GZ1纵筋=150+(2500+1470-240)+锚固34d+弯钩2*12.5*d GZ2纵筋=150+(2500+2970-240)+锚固34d+弯钩2*12.5*d 箍筋=(240-15*2)*4+2*11.9*d+8d

    2011-03-26 21:02:07 

  • 你好:我就说说手工计算构造柱的方法吧,你有几个未知条件,我假设为C25混凝土强度等级、主筋为二级钢筋、没有按搭接考虑一直算到顶的。构造柱的保护层按25考虑,主筋底是锚固到条基内、顶是伸到顶扣保护层+12d弯钩。这几个都是有依据的。 GZ1纵筋=-300+34d+2500+1470-25+12d GZ2纵筋=-300+34d+2500+2970-250+12d 箍筋=(240-25)*4+2*11.9*d+8d

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    单构件

    2011-03-26 22:05:35 

  • 假设为C25混凝土强度等级、主筋为二级钢筋、按层间有搭接考虑的。构造柱的保护层按25考虑,主筋底是锚固到条基内、顶是在梁内加一个锚固长度。 GZ1纵筋(基础层)=48d(层间搭接)+34d(基础锚固)+2200 GZ1纵筋(1层)=1470-400+34d(梁内锚固) GZ2纵筋(基础层)=48d(层间搭接)+34d(基础锚固)+2200 GZ2纵筋=2970-400+34d(梁内锚固) 箍筋=(240-25)*4+2*6.9*d+8d 在软件中,新建工程时,第二部将结构类型选为“砖混结构”,然后在基础层定义构造柱,按设计的平面位置画图(注意定义条形基础时,只定义下部的混凝土基础部分,上面的砖基础用砖墙定义画图),切换到1层,画完墙基梯梁后将基础层的构造柱复制到1层,然后按设计修改构造柱的顶标高即可。

    2011-03-27 07:56:23 

  • 其实手工计算就是软件中的单构件计算;单构件的钢筋数据是手工计算好输入的, 手工计算式是: GZ1纵筋=150+(2500+1470-240)+锚固34d+弯钩2*12.5*d GZ2纵筋=150+(2500+2970-240)+锚固34d+弯钩2*12.5*d 箍筋=(240-15*2)*4+2*11.9*d+8d*箍筋个数。