• 还有一种情况不清楚如何解决这种情况?

    还有一种情况不清楚,就是KL5的某一跨完全偏离轴线,距离超过了“距左边线距离”能设置的参数,如果先绘制一根梁,再进行原位标注,再打断,则出现的结果是,第一跨原位标注不变,从打断的梁跨原位标注将出现与之前设置的钢筋信息不符,却与第一跨信息一样,如何解决这种情况?

    问题补充:“距左边线距离”的数据范围不能满足0至跨截面尺寸之间的实数,我绘制的是一根梁,前后两跨偏离只能满足其中一跨,而另一跨就不偏不了了,因为输入的“距左边线距离”已经超过了我们能输入的数字,这个时候如何办呢? 比方说,KL5(350*650)是横向的梁,在某一个中间支座处开始偏离,支座截面尺寸为900*900居中布置,前跨向上偏离和支座上边线平齐,后跨则与支座下边线平齐,这样前后两跨距离最近的两条线之间就出现了缝隙,不知道如何解决,请教!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    千万别打断,梁跨数不对,影响钢筋量,某一跨偏离轴线,说明此跨的截面变化了,“距左边线距离”的数据范围是 肯定能满足的,这个是梁中心线距左边线的距离,和轴线无关。 按你比方说的话,这就不是一条梁了,因为通长钢筋无法同时通长这两跨。

    2011-03-26 22:06:26 

  • 像这种情况,就不要打断了,如果已经进行了原位标注,打断的话梁就变化了,所以可以直接使用偏移的功能将梁进行偏移即可达到您想要的结果。

    2011-03-30 10:29:45 