sansan520 2011-03-26 21:53:17 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 998查看 3回答
钢筋算量中屋面板的标高不一致如何设置楼层
钢筋算量中屋面板的标高不一致如何设置楼层,另外框架柱延伸到女儿墙屋面板如何设置
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不知道你这个“屋面板的标高不一致”是怎样的情况。如果是分块标高不同,可以分场设置,设置方法是,在顶标高栏的顶层标高+或-,也可以直接输入标高,如“顶层标高+0.5”或“顶层标高-0.8”。如果是斜板,在布置好板后定义三点斜板,定义方法是先点工具栏上“三点定义斜板”,再点板,这时板角出现标高值。点标高软件相应的设置标高,回车连续输入三个后,斜板就形成了。 框架柱延要伸到或降低某标高,在顶标高栏的顶层标高+或-,也可以直接输入标高,如“顶层标高+0.5”或“顶层标高-0.8”。
2011-03-26 22:03:22
-
同一层的板标高不一致,你只要按照一种标高来定义就行,绘制板时,对标高不一样的,直接调整标高。
2011-03-26 22:01:20
-
钢筋算量中屋面板的标高不一致,楼层可以按最高的屋面板设置,然后根据设计在属性里修改屋面板的顶标高即可; 框架柱延伸到女儿墙屋面板,框架柱画图布置上去后,用平齐板的功能使之延伸到屋面板即可,或根据设计修改框架柱顶标高也行。
2011-03-27 07:22:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看