• 卫生间止水带的高度

    卫生间止水带的高度通常是多少呢?图纸中没有说明高度? 卫生间防水翻边C20 (随楼层施工时同相应楼层梁板混凝土) 本工程的后浇带是打完混凝土以后再砌筑填充墙之前浇筑的,强度等级是不是按照C20呢? 厨房有没有止水带?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    规范要求是高出地面120mm,一般在200mm左右。 强度等级一般都是C20。 厨房一般不设止水带。

    2011-03-27 10:27:47 

  • 最好看一下设计,大多在200以内

    2011-03-27 11:54:39 

  • 一般200-300之间。

    2011-03-27 12:52:32 

  • 高度一般为200mm左右。

    2011-03-27 15:44:14 

  • 一般规范要求在250mm。

    2011-03-27 10:05:42 