• 图集里的搭接应该是1.2LAE,可计算公式里的50*d是哪来的呢

    图集里的搭接应该是1.2LAE,即应该是1.2*41*d,可计算公式里的50*d是哪来的呢?

    搭接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.2*41=49.2,软件都按照小数取整来考虑,所以是50d

    2011-03-27 15:34:47 

  • 1.2*41*d,与计算公式里的50*d是等同的。

    2011-03-27 15:21:22 

  • 50是1.2*41计算出来的,与计算公式里的50*d是相等的。

    2011-03-27 15:29:39 

  • 在工程信息,楼层设置中看,相关钢筋搭接长度应该写的是50d

    2011-03-27 16:14:41 

  • 支持上面的回答!~!~

    2011-03-28 11:20:48 