sdfrg 2011-03-28 12:32:54 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3303查看 5回答
原位标注的位置不对,怎么办?是什么地方出问题了?
原位标注的位置不对,怎么办?是什么地方出问题了?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这里做的是基础梁还是地框梁?我刚刚看到你的这个截图,你的意思是说,本来应该标注上部钢筋的位置没有框,这个框标在下部了是吗?这个就应该是你选的这个梁的类别错了,你要判断清楚这个是基础梁还是地框梁。
2011-03-30 09:57:23
-
从你的截图中基本可以看出是在进行CAD识别,图中所示的标注其实是CAD图中的文字,而不是已识别的梁标注;所以建议先使用“单构件识别梁原位标注”功能,如果识别不对的话,可以考虑使用“点选识别梁原位标注”。
2011-03-28 16:43:13
-
是你的CAD图纸的问题 导图时候先把图层解除锁定,然后把图炸开 再导入到广联达
2011-03-28 12:34:21
-
跨中筋位置对,右面支座是不是没设置啊
2011-03-28 12:36:32
-
这不是设置的原因,这是因为软件只能智能到一定的程度,原因是因为CAD图纸不够标准。在教学视频里也有讲到的。这种情况需要手动调整。识别完成后所有梁都需要检查的。 不是标注不对,有时候CAD里原位标注注写的位置有一定的偏差的话,软件就识别不到对应的位置。你直接在平法表格里修改钢筋信息。 不会很慢,你只是个别的调整,不是全部手动输入,本来识别完后也需要检查一次的。而且软件识别的只有一小部分可能出错,看CAD图纸的绘图质量怎么样了。你可以看看学习课堂里的视频,也是这样操作的。
2011-03-28 14:27:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看