23****@qq.com 2011-03-28 13:53:30 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 952查看 6回答
这样的承台钢筋如何绘制?
如果遇到这样的承台,配筋如何 绘制?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
该承台钢筋为板式布筋,只有底部钢筋,并向上弯折后再向两端弯折200 。 处理要点:先按普通方法定义好该矩形承台(板式配筋并输入钢筋信息,输入的钢筋信息只有一种,则被软件默认为承台底部钢筋)后,选择该承台整体,属性栏内有“计算设置”,点开计算设置,修改承台下部钢筋弯折长度,点确定。(注:在这里修改的计算设置只对当前构件有效,不影响其它承台)。按设计图要求的位置把该承台画到图上。OK! 首先,分析其向上弯折长度:承台厚-桩顶伸入高度-2*保护层厚 ,其次是水平弯折,所以总弯折长度为:700+500-100-2*40+200=1220 (700+500 —— 承台厚、 100 ——桩顶伸入长度、 40 ——承台保护层厚,您的承台保护层厚是多少呢?) 还有水平环形箍筋B10@150。在该承台“侧面受力筋”里输入。软件默认的承台板式配筋侧面受力筋的计算公式是:(基础底长+基础底宽)*2-8*保护层+搭接。 所以侧面受力筋栏内应该输入的钢筋信息是:5B10。 这个5是这样计算出来的:ceil(1020/150)+1-2
2011-03-28 14:39:36
-
可以定义梁式承台画。
2011-03-28 13:54:57
-
支持用梁式承台定义画。
2011-03-28 14:04:26
-
不能用梁式承台定义。因为没有竖向箍筋(你这是水平箍筋)。底筋双向B18的弯上在弯择200等。用梁式承台定义不能完成计算的。 只能单构件里输入,选择相似构件计算
2011-03-28 14:16:14
-
箍筋的话可以在其他钢筋里处理
2011-03-28 14:33:30
-
在定义承台的“其它钢筋”中编辑。
2011-03-28 14:33:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看