  • 已采纳
    想要精确布置吊筋 只有手动一个一个去布置

    2011-03-28 20:47:53 

  • 恩、好想有自动生成吊筋的这个功能吧、

    2011-03-28 20:47:48 

  • 加密筋在计算设置里去定义。那里有次梁每边设置箍筋个数,你也可以平法表格里面去手动加入,

    2011-03-28 22:30:02 

  • 在计算设置里面进行设置就可以了。

    2011-03-29 07:06:55 

  • 输入完一层统一布置。这样就很少出错了。

    2011-03-29 07:44:40 

  • 向你所说,为了避免出错最好手动标注

    2011-03-29 09:40:12 