• 广东安装定额中自动空气开关的问题

    大家好,想请问下广东省安装定额第二册中的子目C-2-4-36 “DZ装置式自动空气开关”和后面的C-4-56里的“DZ自动空气短路器”这两个有什么区别?谢谢

    问题补充:打错了,应该是C2-4-56

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 前者是空气形关,后者是空气短路器。

    2011-03-28 22:35:51 

  • 按其使用的场所及空开与断路器的区别来执行合适的定额; 一、空气开关: 1、自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机; 2、动空气开关工作原理:当开关接通电源后,电磁脱扣器.热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座5向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源; 二、断路器(短路器) 1、断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力; 2、断路器主要品种有: 塑壳断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、智能型万能式断路器 三、二者的区别: 1.电压等级的区别:一般空气开关适用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以适用于220V以上的各电压等级. 2.遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些. 3.灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等. 4.配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备更复杂一些. 5、空气开关和断路器的用法与功能都是差不多的,只是一般空开用在负荷较小的场合,断路器一般用在负荷相对较大一点的场合;

    2011-03-29 09:08:10 

  • 空气开关是大型的,空气断路器是小型的。

    2011-03-29 14:54:48 