008400whj 2011-03-29 08:32:41 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 517查看 8回答
板负筋布筋范围
板面负筋布置范围应该从梁中到梁中,还是梁内边到内边的净距,
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘图时画线布置轴线到轴线.软件自动计算且扣减梁墙等支座位置.
2011-03-29 08:36:35
-
板面负筋布置范围是从梁内边50cm算起
2011-03-29 08:36:38
-
你好:在画图时是按梁的中心线画或者是沿轴线画,软件在计算时是按照规范要求起步是离支座50起步的。可以在编辑钢筋里看到计算式。 锚固要求是一样的,不管是什么类型的支座。
2011-03-29 08:41:51
-
这需要根据施工方案具体决定,亦或是用CAD量取板负筋到梁中线,内边线的各自距离,再参照数值对比就明白了
2011-03-29 08:46:39
-
板面负筋布置范围是从梁内边到梁内边的净距
2011-03-29 08:34:35
-
那要看看是内梁还是外梁 外墙上的梁布置在梁的外边线 内墙上的梁布置在梁的中心线
2011-03-29 08:40:11
-
布置时应该时梁中到梁中,软件会自动计算布置长度
2011-03-29 08:39:58
-
绘图时直接从轴线到轴线即可,软件计算时会从梁边算的
2011-03-29 09:02:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看