• 跨接地线的问题(北京定额)

    1、卫生间跨接地线:如果卫生间只装等电位盒就套4-58(接地端子箱安装),如果还要与带电的金属联结,还要套4-51(卫生间等电位联结),而且还要算所用的管、线、接线盒、盖。对吗? 2、高出屋面的金属构件套什么定额?定额是里面只含0。049kg,量太少不够怎么办? 3、玻璃幕墙,只数处就行吗?与引下线相跨接的工程量“玻璃幕墙跨接地线”定额含吗? 4、均压环只算周长就行吗?定额含与引下线相跨接的工程量吗? 5、利用地板筋作基础接地,只算面积套定额就行吗?两层钢筋间的跨接怎么算?与引下线的跨接怎么算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、卫生间跨接地线:如果卫生间只装等电位盒就套4-58(接地端子箱安装),如果还要与带电的金属联结,还要套4-51(卫生间等电位联结),而且还要算所用的管、线、接线盒、盖。对吗?(对) 2、高出屋面的金属构件套什么定额?定额是里面只含0。049kg,量太少不够怎么办?(与金属管、金属构件等跨接地线(短圆钢连接)按处计算,如果距引下线较远,采用接地母线(镀锌圆钢、扁钢等)连接的,按接地母线另行计算。) 3、玻璃幕墙,只数处就行吗?(对);与引下线相跨接的工程量“玻璃幕墙跨接地线”定额含吗?(已经含了)。 4、均压环只算周长就行吗?(对);定额含与引下线相跨接的工程量吗?(已含)。 5、利用地板筋作基础接地,只算面积套定额就行吗?(对);两层钢筋间的跨接怎么算?(可乘以适当倍数);与引下线的跨接怎么算?(已含)

    2011-03-29 10:56:21 