• 地下水池(有顶板)脚手架问题

    地下水池24.2*4.5*5.5 底板和顶板套用满堂脚手架,外墙套现浇砼框架脚手架,内墙套里脚手架,这样对嘛,抹灰还用套脚手架吗?套什么脚手架? 这个水池防水要怎么做?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外脚手架和内脚手架对,但是抹灰套用满堂脚手架 我的理解是套一个满堂就可以了

    2011-03-29 09:23:00 

  • 我的理解是:套一个满堂基础脚手架和一个外架脚手架就可以了!

    2011-03-29 10:06:32 

  • 1、结构套框剪综合脚手架(不能再套满堂了,因为含在模板支撑体系中了)。 2、装修套满堂脚手架。 3、水池防水有设计为SBS类卷材的,但施工不太方便,不安全,特别是保护层不好施工。最好用水泥基型防水材料或JS类的。