• 卫生间的给水支管咋样算量

    卫生间的给水支管咋样算量, 比如说,小便器的感应冲洗阀要不要提量。。还有这段上的立管该咋样算?

    问题补充:卫生间的支管上装有截止阀,要不要提量,这段支管的立管该咋样计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、小便器的感应冲洗阀不要提量,定额已含损耗。这段上的立管已含在定额内; 2、卫生间的支管上装有截止阀,不要提量,定额已含损耗。这段支管的立管按照实际数量计算。

    2011-03-29 16:57:01 

  • 小立管您可以用设备连管功能

    2011-03-29 15:55:00 

  • 1.感应冲洗阀应该算个数,但是立管的量不用算了,小便器子目中包含了 2.截止阀按个数计算,支管的量有的要提,但是有时候和卫生洁具相连时,有的卫生洁具已经包含了,就不用算了。这方面定额子目中材料里有显示

    2011-03-29 18:11:15 

  • 2001安装定额补充提到,给水管只计算到三通或者弯头位置,除非甲方有特殊要求。如果甲方要求卫生器具全做,那就图纸上与卫生器具相关的阀门,管道,你都要考虑。至于卫生间支管算量,你可以根据卫生器具查阅相关图集来计算,图集比较清楚