• 电缆沟在重庆08定额中需要套用那些定额啊?

    第一次做电缆沟的预算,不知道怎么下手了,做出来的差异很大,请教一下,在重庆08定额中,电缆沟需要用到那些定额啊?

    问题补充:最好是详细的列出定额号,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我没有你们那儿的定额,但我可以给你说部位: 1、假如电缆沟是混凝土的,那就有: (1)混凝土垫层及模板,可执行土建定额; (2)电缆沟底混凝土及模板,可执行土建定额中构筑物中沟混凝土的项目; (3)电缆沟壁混凝土及模板,可执行土建定额中构筑物中沟混凝土的项目; (4)电缆沟盖板混凝土及模板,可执行土建定额中构筑物中沟混凝土的项目; (5)如电缆沟盖板为钢板的,可执行土建中金属钢结构中的平台板的制作、安装、运输定额,刷漆按装饰定额执行金属面防锈漆或调各漆; (6)电缆沟钢筋,执行土建定额中钢筋; (7)预埋件,执行土建定额中埋件或安装电气中埋件都行; (8)电缆支架,执行土建定额中金属钢结构中的支架制、安、运及装饰中刷漆或安装电气中铁构件都行,但电气定额很高; (9)有的电缆沟若弯折多,还会在拐弯处有过梁,执行土建定额,含混凝土、模板、钢筋; (10)电缆沟的建筑做法,有抹水泥砂浆,执行装饰定额中沟壁抹灰即可; 2、如果是砖的,那就将电缆沟沟壁、沟底按砌砌沟执行土建定额就行,其余的同上; 3、还有一种简易电缆沟做法,就是不用砖砌或混凝土浇筑电缆沟,而是: (1)挖沟槽、回填,执行土建定额; (2)电缆沟铺砂,执行电气定额; (3)电缆沟铺砖,执行电气定额或土建平铺砖定额都行;

    2011-03-30 08:56:27 