• 屋面框架梁怎么处理

    如图,是3跨梁我就截图截了2跨。 图中WKL11集中标注里面上部通长筋是4C22,左边梁有个2C22是什么意思,咋软件中怎么处理?

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:300*700的一跨里上部通长筋只有2根,属于原位标注。梁画好后在原位标注对应的跨里输入跨中筋2C22,就可以了,软件会自动考虑到原位标注的。

    集中标注

     

    答疑解惑

    2014-09-20 14:33:29 

  • 广联达服务新干线

    因为是屋面框架梁,它的锚固有好几种做法,你的和技术员沟通按那个方式作料后,还得改节点设置


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2014-09-20 17:07:40 

  • 上部通长

    如图,是3跨梁我就截图截了2跨。图中WKL11集中标注里面上部通长筋是4C22,左边梁有个2C22是什么意思,咋软件中怎么处理?

    你屋面梁集中标注截面为400*700,上部通长筋为4C22,左边梁原位标注截面为300*700,上部钢筋为2C22,在软件中先按屋面梁的集中标注来定义并画上图,然后在原位标注的表格里,左边梁跨内截面处输入300*700,在上部钢筋栏中输入2C22,原位标注的箍筋栏中输入C8100/200(2)这样就可以了,软件会自动按你原位标注来计算对应跨的钢筋的。

    2014-09-20 15:30:57 

  • 这就是上部通长筋   软件中如图输入即可  

    集中标注

    2014-09-20 14:39:19 

  • 自己好好学习一下平法图集,集中标注与原位标注的意义还不清楚,也就是基础不牢,要先打好基础啊。

    2014-09-20 14:41:10 

  • 第一跨是2跟筋,箍筋是两只箍,第二跨是四支箍,所以是4跟主筋。

    2014-09-20 16:38:30 